请教高手!KYN40.5KV铜排退火处理

发布于:2009-03-07 17:40:07 来自:电气工程/成套电气设备 36 7657 [复制转发]
最近我们有项目上要求40.5KV的开关柜主母排退火处理,这是什么原因?国内有没有这样做过的?请教高手?谢谢

全部回复(36)

只看楼主 我来说两句
  • jxsan80
    jxsan80 沙发
    不是太清楚,学习中!!
    2009-06-02 15:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • cf0726
    cf0726 板凳
    铜母线退火处理确实很少采用。
    如果因为材质很差而在折弯时引起开裂从而用退火的工艺来处理,那纯粹是捣糨糊的做法,本人认为是要彻底打击的。而LZ提到的要退火的母排是KYN61上的主母线(我理解是水平母线)是不折弯的。
    铜母排退火处理后硬度降低主要是有利于母线搭接处的有效接触面积,所谓接触从微观上来讲,就是在搭接区微小的突起被弹性变形到弹塑性变形再到塑性变形的过程,这和施加的压力和材料的硬度有关系。
    母排之所以搪锡,是因为锡的硬度要低于铜,有利于提高有效接触面积。但是锡层的厚度是有严格要求的,在IEC的技术导则中就明确:不能太厚,不能太薄。至于原因一下子也说不清楚。有些厂家为了好看,表面涂镍其实是很危险的。
    现在切入正题,如果LZ的母线是不加以表面处理的原色母线,那么供电局的要求是有一定道理的,如果已经搪锡,那么可以提供相关的文献和依据和其拘理力争的。

    [ 本帖最后由 cf0726 于 2009-5-25 20:39 编辑 ]
    2009-05-08 13:00:08

    回复 举报
    赞同0
  • yudixiao
    yudixiao 地板
    不知道15的道理是不是能行得通。理论是理论。理论合理现实中肯定合理吗?
    这里基本都是了解工艺的朋友,6*60的铜排退火后,用手弯可能比面条硬不了许多。
    我在实际加工中,只有6*60立弯有过退火处理(轻微)。是因为担心铜排出裂痕。
    有次给拆回来的铜排除表面的油漆,扔锅炉里面了,出来后用手不使劲都能弯动。这样的铜排你敢用我不敢用。
    2009-05-05 22:15:05

    回复 举报
    赞同0
  • singhi
    singhi 4楼
    一直没有最合适的答案!:'(
    2009-04-29 15:44:29

    回复 举报
    赞同0
  • sjh-1979
    sjh-1979 5楼
    请教了一下柜厂的专家,一般原则上是不允许退火的。
    但如果铜排的质量不好(弯曲时裂、严重变形),可退火处理。但不建议采用劣质铜排。
    现在市场的铜排基本能满足弯曲的要求的,设计的人可能不太了解情况。
    2009-04-16 10:56:16