急求对旧房子的防雷接地解决办法(考虑利用新建的建筑基础作接地)

发布于:2009-03-05 19:49:05 来自:电气工程/防雷减灾 4 1886 [复制转发]
有部分房子全是新建的(现设计的防雷接地符合规范),但另部分是20年前建的房子不符合现今的防雷规范。现对那部分旧房子进行改造,要求对其进行防雷接地设计。
目前有这一想法:利用周围新建的建筑基础作接地,把旧房子的防雷引下线引至该新建的建筑,共用同一接地体。(新旧建筑地下室存在着高度差,同样地上的也存在高度差)。

不知有没违反防雷建筑规范,如果有,请各位前辈留言指点。
如果没没违反防雷建筑规范,此方法又可行,也请各位前辈指点。
如果可行又该注意哪些问题

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • wx_1647521335269

    顶一下

    2022-03-17 20:55:17

    回复 举报
    赞同0
  • fg56h
    fg56h 板凳
    顶一下
    2010-05-08 14:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • dljeth
    dljeth 地板
    独立建筑物要有自己的防雷接地,引下线引到别的建筑是不好的,一旦引下线断了要出事故的。建议你给旧楼打独立接地体,用点角钢扁铁,测量合格后再和其它建筑通过接地井连接在一起。
    2009-03-09 22:54:09

    回复 举报
    赞同0
  • xch860908
    xch860908 4楼
    :( :( :( :( :( :( :(
    2009-03-09 16:20:09

    回复 举报
    赞同0