土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟管道可以和通风、空调风管合用吗?

排烟管道可以和通风、空调风管合用吗?

发布于:2009-03-01 11:08:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位怎么看待《建筑设计防火规范》GB50016-2006
9.1.4 机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应符合机械排烟系统的有关要求。
和《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
6.5.7洁净室机械防排烟系统宜于通风净化空调系统合用,但必须采取可靠的防火安全措施,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)的要求。
在实际设计中,有多少人合用排烟与通风的管道呢?合用有什么问题要注意呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • randal19_54
    randal19_54 沙发
    谢谢!
    合用管道的情况下在风机及排烟阀的控制上应该注意什么呢?
    2009-03-03 18:51:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 627 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教双速风机的问题?

最近对双速风机的使用很是疑惑,双速风机的功率要比同其高速时的风量全压相等的单速风机功率要大很多,如高速50000风量,900Pa,功率为34kw,低速功率为24kw,而同样风量压头的单速风机为22kw,比其低速时的功率还低,单从功率上比较感觉双速风机就没什么存在的意义了,但是很多工程上仍在使用,不知其中的原由,请高手赐教,谢谢。

回帖成功

经验值 +10