我们工程已快做到正负0了,设计院来了新蓝图,相较老图,很多柱子截面在正负0变大了,有的柱子已浇筑,还有的未浇筑,平法101图集中还未看到过此构造,即柱子上大下小,
1、是不是已浇筑和未浇筑的柱子在下层(加强层)要补强?
2、已浇筑的柱子在已浇筑的混凝土结构要剔板?

速求大虾给招!!!!!!:Q :Q :Q

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • wenchenhuizi
    wenchenhuizi 沙发
    甲方说上大下小的柱子,下面小截面柱请专业加固单位加固,正负0往上,未浇注的柱子好处理,已浇注的剔板和梁,采用先加固后施工的方法。其实这也是我们施工方上次图纸会审提出的。
    2009-02-27 17:15:27

    回复 举报
    赞同0
  • caiyunxiemeng
    caiyunxiemeng 板凳
    甲方说上大下小的柱子,下面小截面柱请专业加固单位加固,正负0往上,未浇注的柱子好处理,已浇注的剔板和梁,采用先加固后施工的方法。其实这也是我们施工方上次图纸会审提出的。
    2009-02-27 15:59:27

    回复 举报
    赞同0
  • liangweichu
    liangweichu 地板
    楼上说得对:向监理提出设计存在问题。由监理向甲方反映。再由甲方要滶设计院出处理方案。
    2009-02-27 10:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • wangwenli_2008
    这个问题应该由设计院出具体的处理方案,别人没有权利处理。
    2009-02-26 12:23:26

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料

返回版块

13.56 万条内容 · 148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

添加框架柱能按构造柱的标准的植筋浇注吗??

我所在的工程已经快做到正负0了 (所在工程为地下室2层),现在设计单位来了新蓝图,地下2层加了20个柱,且都处与梁下口的位置,柱截面尺寸不大,都为300乘300,下午图纸会审的时候,甲方和施工方提出植筋加柱的方案,1、小弟我实在想不明白,从基础上来的框架柱都要坐底,且植筋大家都知道一般能植到15公分就很好了,这能行不?2、即使行,也要剔梁,方案是先加固后施工的方针,这能行不?对结构有无危害??