土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 新开发机型排气温度高

新开发机型排气温度高

发布于:2009-02-25 11:19:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 27 16567 [复制转发]
新开发了一个40hp活塞压缩机,蒸发温度-15,冷凝40.5,吸气18.3,过冷0,吸排气压力都正常,排气温度135,是不是排气太高了?请大家帮助分析一下,另外冷量和cop也还可以,就是排气温度高。多谢啦!

全部回复(27)

只看楼主 我来说两句
  • 王铜
    王铜 沙发
    不是膨胀阀的问题就是热负荷太大,明显过热
    2014-08-11 08:17:11

    回复 举报
    赞同0
  • w7620200
    w7620200 板凳
    21楼,高手 值得学习。
    2011-09-09 17:17:09

    回复 举报
    赞同0
  • zwhkaoyan
    zwhkaoyan 地板
    从你说的参数来看,排气温度130都很幸运了,吸气温度未免提太高了。请降低吸气过热度。
    2011-09-08 21:03:08

    回复 举报
    赞同0
  • w7620200
    w7620200 4楼
    降低排气温度有2个办法
    1是降低回气过热度,看看你的阀匹配是否过小,氟充注量是否过少,蒸发压力是否过低(和热源温度设计温差合理否)
    2降低冷凝温度。想办法把热汇侧温度改善一下
    3辅助措施,温度过高时候喷液排气降温
    长时间130度的排气对润滑油和压缩机肯定是不利的
    2011-09-02 19:52:02

    回复 举报
    赞同0
  • w7620200
    w7620200 5楼
    21楼的回答有道理,值得参考。
    2011-09-02 19:51:02

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(27条)