土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于核电用的开关柜问题, 请教高手和专业人士.

关于核电用的开关柜问题, 请教高手和专业人士.

发布于:2009-02-25 11:10:25 来自:电气工程/成套电气设备 15 3582 [复制转发]
关于核电用的开关柜,一般要求其短路电流能达到50kA/150kA. 我不理解的是,正常其峰值不是125kA吗? 为何其要求150kA呢?

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • tudashi63
    tudashi63 沙发
    1. 应该讲“短路关合电流峰值为额定短路电流(有效值)的3倍”,这是因为短路关合时在某相中要出现最大的不对称峰值(含直流分量),其最大峰值有可能达到额定短路电流(有效值)的3倍。这样大的电流存在,会影响断路器的预击穿时间、再分闸的燃弧时间等,直接影响断路器的关合能力,所以单独提出;
    2.由于电动力与电流的最大值(峰值)有关,所以要求峰值耐受电流要达到3倍的额定短路电流(有效值)。
    2010-10-29 14:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • kxik
    kxik 板凳
    请问12#
    现在对于部分发动机组保护开关,都要求提到短路电流峰值为短路电流的3倍,但对开关是要求能承受3倍的峰值耐受电流,还是要求关合3倍的峰值电流。这两点要求是不一样的,能否给予详细说明。
    2010-10-27 10:57:27

    回复 举报
    赞同0
  • xm200702
    xm200702 地板
    感谢各位高人,在下学习了。:time:
    2009-03-12 21:19:12

    回复 举报
    赞同0
  • tudashi63
    tudashi63 4楼
    %dc=100e-(Top+Tr)/τ
    2009-03-09 22:43:09

    回复 举报
    赞同0
  • aniu65432112
    几位基本正确,但补充几点为什么核电要求50KA/150
    1.核电系统装机容量一般为百万KW,其系统时间常数较大,故其短路电流峰值一般为开断的2.7-2.8倍,不同与常规的2.5倍左右,为确保设备安全,核电的裕度较大,故采用3倍。
    2.所要求的开断直流分量一般为50%(峰值)。
    2009-03-06 15:33:06

    回复 举报
    赞同0