求教,楼层配线架FD的选择
求教,楼层配线架FD的选择
楼层配线架FD什么情况下用挂机,什么情况用柜机?怎么计算啊?比如现在一办公楼每层数据点50个,语音点50个,怎么选配线设备以及什么样的配线架啊?还有弱电井需要多大?请版主指教,最好有详细的计算过程,谢谢了。
发布于
2009-02-24 11:23:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(4 )
fangoal
很专业,帮顶!
2019-01-11 17:19:11
来自 PC
评论
举报
guolei2002
很专业,帮顶!
2009-03-14 21:36:14
来自 PC
评论
举报
wlwlwl009
1.语音
干线侧110卡接配线架:50x1.1/100=0.55 选1个 高度1U
水平侧RJ45快接配线架:50/24=2.08 选3个 高度3U
2.数据
光纤互联装置 1U
交换机SW:50/24=2.08 选3台 高度3U
干线侧RJ45快接配线架:50/24=2.08 选3个 高度3U
水平侧RJ45快接配线架:50/24=2.08 选3个 高度3U
3.电源 1个 1U
4.管理线盘5个 (够用的不?) 5U
共计20U,用19英寸柜机靠墙安装。
高手指教,谢谢
2009-03-10 10:11:10
来自 PC
评论
举报
huangod
可不可以这样啊:
1.语音
2009-02-24 16:34:24
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
huangod
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
269
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑智能化
返回版块
12.36 万条内容 · 274 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
