土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 吸气温度可能低于蒸发温度?

吸气温度可能低于蒸发温度?

发布于:2009-02-22 19:23:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
最近我在机组的调试过程中,蒸发压力对应的冷媒温度为6.6度左右,而吸气管上的温度计现实的吸气温度为6.1度,请问这种情况正常么?
说明一下,机组为螺杆式满液机组,排除仪表的误差。
谢谢了!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • feiyie2003
    feiyie2003 沙发
    为了验证测量的准确性,在第二次调试过程中,我分别用了传统的机械式压力表,同样的规格,经过测量,发现确实存在着吸气压力低于蒸发压力的情况,而且吸气管的温度低于蒸发温度,现推测在吸气过程中确实存在着阻力!补充一下:吸气中也确实带了些液体!
    :time:

    [ 本帖最后由 feiyie2003 于 2009-3-17 20:55 编辑 ]
    2009-03-17 20:50:17

    回复 举报
    赞同0
  • feiyie2003
    feiyie2003 板凳
    我觉得在吸气过程中可能存在着节流的过程,吸气管长度是一方面,另外制冷剂气体在从蒸发器到压缩机的过程中会遇到部分阻力(如挡板、弯头),还有吸气在进入压缩机内部时遇到大空间压力也会降低,所以会出现吸气压力低于蒸发压力。
    请各位大侠指教!
    2009-03-01 18:17:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 232 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我的设想空调压缩机

我的设想定频空调压缩机内部能生产一种能像自动档汽车自动变速箱一样的装置,当空调起动时能从低速到到高速运行。控制电路做成可调速的。这样可降低压缩机的起动电流。