应急照明回路属于消防负荷吗
应急照明回路属于消防负荷吗
应急照明回路属于消防负荷吗
消防泵房照明接消防回路,怎么处理
发布于
2005-04-18 08:52:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
wj98329
应该是属于消防负荷。
9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《工业与民用供电系统设计规范》的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
2006-12-09 08:43:09
来自 PC
评论
举报
lggufei
我觉得疏散算是.
其它的不是..
2006-12-08 13:15:08
来自 PC
评论
举报
mnjcomcn
2006-12-08 09:55:08
来自 PC
评论
举报
czzmlz
当然不能加漏电保护,但短路保护是必需的。