  • suzenghua
    可以,这样应该比纯挡土墙更安全
    2005-04-19 15:54:19 来自 PC 评论 举报
  • ghost526
    哦,忘记说了,墙另外一边是有土的,和墙高度一样```,这个是挡土墙了吧````
    2005-04-17 23:55:17 来自 PC 评论 举报
  • huofeng66088
    严格意义来讲,你的水景构筑物可以叫做挡水墙。
    只有1.5m的墙高应该是采用浆砌块石比较经济合理。
    计算时水景构筑物靠水的一侧应按可能出现的最高水位进行抗倾覆、抗滑移、地基承载力等的
    验算(有点类似于挡土墙计算,不过变成了水压力)。只是注意在转角处要验算水压力对墙体产生偏拉作用。
    如果水景构筑物是埋地的,那就还要计算地下水、土压力对墙体产生的作用,这就是真正的挡土墙计算了!
    2005-04-17 23:26:17 来自 PC 评论 举报
  • ywshaway
    挡土墙看名字就知道是干吗的,没土挡能叫挡土墙么?
    挡土墙的计算参数繁多,土的参数是主要参数。1.5米高墙,只有1米高的水产生侧压,不需挡土墙模式计算,也无法使用。
    不知道你的实际情况到底是类似水池侧壁还是围堰之类的构筑物,所以姑且说,可以使用砂浆和毛石的方法挡水。