条件:有4台冷冻机的所需的冷却水量都是67L/S每台;
4台冷却水泵中,3台型号相同,流量是每台300立方/小时,另一台的流量是400立方/小时.
问:
1)一台冷冻机开机时,你开哪种冷却水泵,开几台?
2)4台冷冻几开机时,你开哪种冷却泵,开几台?
3)你认为冷却温度在多少度范围内是最佳温度?
4)冷却水进水温度是29度,出水温度是36度,请问出了什么问题,着么办?
5)冷却水进水温度是29度,出水温度是32度,请问这个温差可行吗?但同比例2个温差还在缓缓上升,请问出了什么问题,怎么办?
注:4台是离心式冷水机组,2台100万大卡,2台75万大卡

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • ysh151628
    ysh151628 沙发
    答:1)开启冷却水泵300立方米/小时的一台。
    2)开启冷却水泵300立方米/小时的两台,400立方米/小时的一台。
    3)冷却水进水温度一般控制在22-------35度。出水温度不要越过40度。
    4)没有什么问题。因为冷却塔的作用就是把进,出水温度差控制在5-----8度。
    5)冷却水泵开多了,或者冷凝器水道结垢,冷却水只接从制冷机冷凝器 出口排出。
    2007-10-28 23:06:28

    回复 举报
    赞同0
  • lw452072406
    lw452072406 板凳
    学习
    2007-10-27 20:33:27

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 地板
    可能是做实验用,现一般冷冻机都有分级,效果不错,为何要选四台?初始考虑就思路有问题。
    2005-04-22 10:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • flyingbird
    flyingbird 4楼
    条件:有4台冷冻机的所需的冷却水量都是67L/S每台;
    注:4台是离心式冷水机组,2台100万大卡,2台75万大卡


    为何四台不一样大小的冷水机组,需要的冷却水量却相等???
    2005-04-21 17:58:21

    回复 举报
    赞同0
  • gzlwh
    gzlwh 5楼
    更正一下第五点:如果冷却水回水温度超过32度后还继续上升的话才做上述检查项目.