土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大家看看这样的柱子怎么处理

大家看看这样的柱子怎么处理

发布于:2009-02-18 19:59:18 来自:施工技术/建筑施工 3 1985 [复制转发]
大家看看这样的柱子怎么处理?由于验好柱子模板后,不知被哪个木工,在柱子两侧又打了几个木斩,导致局部劲缩。大家探讨下,怎么处理好。

20090218052.jpg


20090218053.jpg

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • ymm90
    ymm90 沙发
    问题不大,
    基本上不影响承重。
    2009-02-23 20:01:23

    回复 举报
    赞同0
  • x175621914
    x175621914 板凳
    谢谢楼上,我的观点和你一样,现在准备抹灰处理
    2009-02-19 19:34:19

    回复 举报
    赞同0
  • jinbaile
    jinbaile 地板
    这样的柱子是肯定不符合标准的,但是本人认为,问题不大,弯曲的部分肯定是抗变形能力差了,但是柱子整体的承重能力不会改变,不知道这个建筑是什么,如果一定要处理的话,那最好的办法就是拆掉重新支模板。
    2009-02-19 08:38:19

    回复 举报
    赞同0