1.连接与小区集中热水供热管网的某建筑物,外网许用压差300kPa,室内系统顶点静压1米水柱,计算阻力损伤60kpa。热力入口的那一种做法是正确的()
A 调节阀宜配置在入口供水管上
B 调节阀必须配置在入口回水管上
C 在入口供回水管上均配置调节阀
D 不需要配置调节阀

2.连接与小区集中热水供热管网的某建筑物,外网许用压差300kPa,室内系统顶点静压25米水柱,计算阻力损伤60kpa。热力入口的那一种做法是正确的()
A 调节阀宜配置在入口供水管上
B 调节阀必须配置在入口回水管上
C 在入口供回水管上均配置调节阀
D 不需要配置调节阀
哪位高手指点一下,请说明理由?先谢谢了
  • hbwhlxh
    hbwhlxh 沙发
    你好,谢谢你的答复,但是还有些疑问。对于第二题的超压比较好理解,如果不减压,入口处的压力为24+30=54m水柱,一般的系统难以承受哦,但是应该不存在倒空问题吧,系统已经定压在25米,也就是说当水泵停止运行时,能保证25米的静压,使系统不倒空,跟调节阀的位置有什么关系呢?
    2009-02-20 21:32:20

    回复 举报
    赞同0
  • william_chen_cn
    这两道题目在2008年 <暖通空调> 杂志社出版的模拟题中有详细的说明:
    1:选B
    室内静压仅有1m,需要约24m的节流压力,如果将阀加在供水入口,或供回均配置,则理论上系统不会发生"倒空"现象,但是一旦系统亏水,室内系统"倒空"
    概率增加,因此宜配置在入口回水处.
    2:选A
    因为系统最高点静水压高(25m), 配置在入口供水上,可以保证系统不超压,且系统不会"倒空".