防排烟的设计问题请教

发布于:2005-04-15 09:54:15 来自:暖通空调/通风排烟 2 1656 [复制转发]
我想请教一下,设计防排烟风量计算中是采用压差法和风速法确定么,第二个问题 高规中四个表格里面 是否合送系统算风量的时候通过压差发和风速法计算方法怎么区分 第三个问题 加入19层的楼 楼梯间和前室只送底下三层到三层 那么压差法计算中的面积是算6个门的总面积还是19个门的总面积
  • hhbox
    hhbox 沙发
    是压差法和风速法及规范三者最大值.至于门的数量看平面布置形式,只算有加压送风的层,不过最后还是要与规范比取大值!
    2005-04-15 14:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • jtllee
    jtllee 板凳
    没有人帮我还是不屑于回答啊 请教大家啊 谢谢帮忙啊