距离会员到期还有30天
正在加载...
全部回答(13 )
1600KVA变压器额定低压电流为2309A ,短路电流51KA,实际使用过电流系数安0.8 开关电流应选用3000A 开关壳架选用3200A 分段能力选用65KA
简化算法1600/1.732/0.4/短路阻抗电压,得出来的值是对应的短路电流。。。峰值的话还要乘以系数
主题
回复
粉丝
断路器
7.25 万条内容 · 226 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(13 )
1600KVA变压器额定低压电流为2309A ,短路电流51KA,实际使用过电流系数安0.8 开关电流应选用3000A 开关壳架选用3200A 分段能力选用65KA
简化算法1600/1.732/0.4/短路阻抗电压,得出来的值是对应的短路电流。。。峰值的话还要乘以系数