土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规范中6.1.9第一点的理解

JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规范中6.1.9第一点的理解

发布于:2009-02-09 15:32:09 来自:施工技术/新政新规 9 5508 [复制转发]
1 梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成倍数。
是否理解为如果梁下立柱为800间距,板中立杆间距只能为800或1600,如果是800,对板来说,会造成很大浪费,如果是1600,计算上过不去。以往的做法都没考虑倍数关系,能很好解决这个问题,但这条文是强条,不好处理,请大家给点意见。

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • sla1999
    sla1999 沙发
    1.模板工程中梁和板的立柱,其纵横向间距应相等,指的是一般情况下通常的梁板结构,如立柱间距取800mm~1000mm,均能满足模板承载力要求。
    2. 模板工程中梁和板的立柱,其纵横向间距应成倍数,指的是特殊情况下的梁板结构,如这根梁跨度大,高度高,板又为一般结构,梁立柱间距取500mm,板立柱间距取1000mm,不过这种情况碰到比较少。我以前设计过一个模板支撑,梁中立柱与板中立柱分别设计,梁立柱间距取750mm,板立柱间距取900mm,结果使用还是安全的。
    3.规范中规定梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成倍数,主要是便于设置拉杆,剪刀撑等,不成倍数也可以,尽量用倍数,只要按有关规范规定设置构造要求,同样会安全。
    4.请记住,承重架方案编制后一定要经企业技术负责人审批和监理单位总监理工程师审批,这样既合法又安全。
    2010-07-06 13:33:06

    回复 举报
    赞同0
  • nj236600
    nj236600 板凳
    知道
    2010-07-06 10:58:06

    回复 举报
    赞同0
  • wangziyu9928
    wangziyu9928 地板
    一楼的可以采用先定板下立杆间距,再调梁下立杆间距,最多也就是梁下立杆间距加密嘛,这样板下也就节省出来了。
    2010-06-17 09:51:17

    回复 举报
    赞同0
  • wangziyu9928
    我用的是PKPM软件,计算的时候倒是考虑了扣件的抗滑移,但我这边规定扣件的抗滑移承载力必须打七折,搞得郁闷死了,每次计算板的支撑架立杆间距不停的调小,现在一个8米层高,板厚100,如果按照地方的要求,板下支撑的间距几乎全部都只有600才能符合要求了,我们这里安监站用的也是PKPM软件,做出的方案他们都把数据输进去复算的,为难死了。
    2010-06-17 09:49:17

    回复 举报
    赞同0
  • yuan-169
    yuan-169 5楼
    估计他考虑扣件大多质量有问题故这个规范没考虑扣件抗滑能力,实际上,利用扣件抗滑、可采用搭接方式,完全否定不符合施工实际。
    2009-06-14 22:29:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

新政新规

返回版块

2.01 万条内容 · 55 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最新清单计价规范GB50500-2008清单规范(PDF版

最新清单计价规范:http://www.zaojia001.com/?fromuid=22138

回帖成功

经验值 +10