  • lixingyuede
    从节能角度来说,水温越低越节能,如果低到影响供液量了,影响到系统运转了,就要具体问题具体分析了。
    2010-02-10 13:20:10 来自 PC 评论 举报
  • david_wyx
    :handshake
    2010-02-05 12:36:05 来自 PC 评论 举报
  • yonggang808
    假设将冷却水进水保持在28度 和36度 哪种情形下省电
    他的冷却水标准工况是32度 冷冻水出水7度 相对冷却水进水保持在28度 冷冻水出水会更低4度 或制成冷冻水出水7度时所用的时间短 而在冷却水进水在36度时 冷冻水出水会高 或制成冷冻水出水7度时所用的时间长 可以这样理解吗
    2010-02-04 11:37:04 来自 PC 评论 举报
    2010-02-04 11:21:04 来自 PC 评论 举报
  • ywq20082009
    对一般冷水机组的冷却水温下限值讨论没有意义!个别工艺要求的冷水机除外。
    2010-02-04 11:12:04 来自 PC 评论 举报