土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器问题!

断路器问题!

发布于:2005-04-13 13:58:13 来自:电气工程/断路器 5 769 [复制转发]
断路器问题中3PN和4P有什么区别?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • zhouyong0227
    zhouyong0227 沙发
    5楼的很精确
    2006-12-05 16:01:05

    回复 举报
    赞同0
  • chenzhenniepan
    3PN一般指的是N线直通的,4P断路器则有两种情况,其一是:N线上不带脱扣器,可同其他三极均分断,其实N极的动作是先闭后分,其二是:N线上带脱扣器,当N线上过载时也会自动切断断路器。
    2006-12-02 09:51:02

    回复 举报
    赞同0
  • lin85
    lin85 地板
    2006-12-02 09:19:02

    回复 举报
    赞同0
  • gaojianman
    gaojianman 4楼
    标准上建议3P,也就是N线不断,断3根火线
    不过我一般用4P,也就是断3根火线的时候同时断N线
    注:一般不能断N线,除非N线和火线一起断
    2005-04-13 15:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • chinalyj
    chinalyj 5楼
    3PN N不可分断
    2005-04-13 14:32:13