车间里的400KW同步电机6千伏通断是通过真空开关来控制的,真空开关是采用直流220v控制,跳闸电流是2.5A,在电机的保护回路里,真空开关的跳闸线圈是串联在信号继电器线圈里的,信号继电器线圈型号好象是DX-11型,它的线圈电流只是零点几安,而真空开关跳闸的电流是2.5A,那么信号继电器线圈怎么能承受真空开关跳闸时2.5A的跳闸线圈电流.图纸上是这样画的,请大家指点?????
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 485 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

星三角启动接触器和热继电器如何选择

星三角启动接触器和热继电器如何选择?三角时电机线圈是否流的是相电流(电气杂志上说,本人认为流的是线电流),是否除以根号三?

回帖成功