土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请大家帮忙啊,又出新问题了。

请大家帮忙啊,又出新问题了。

发布于:2009-01-13 11:02:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 8 1288 [复制转发]
昨天又与到一台1P的,室内外环境温度5度,高压1.2MPA,低压0.3MPA,出风温度26。室外机部分结霜。请高手门帮忙分析下谢谢

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • sfh123456789
    sfh123456789 沙发
    vsvsaavaaasd
    2009-02-24 15:28:24

    回复 举报
    赞同0
  • wgp3097057
    wgp3097057 板凳
    你所强调的冷凝压力与室内出风口温度是靠热交换能力来获取的,吸收到足够热量是与交换能力、温差有很大的关系的。
    2009-01-29 22:39:29

    回复 举报
    赞同0
  • baiqqbukn
    baiqqbukn 地板
    外环温5度,系统应该在制热,外机出风还27度那还能制热吗?说的应该是内出风温度。27度也太低了,我想到的原因有:
    1,冷媒少;
    2,室内机换热器换热效果下降,有可能污垢太多;
    3,风机风量不够。
    初出茅芦,献丑了!
    2009-01-18 14:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • baiqqbukn
    baiqqbukn 4楼
    补充:前提是雪种从上往下走
    2009-01-18 14:42:18

    回复 举报
    赞同0
  • baiqqbukn
    baiqqbukn 5楼
    是室外机上部结霜还是下部结霜呀?如果是上部,那就是荣昌老师说的雪种少了;如果是下部结霜,我认为是雪种多了。
    2009-01-18 14:42:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)