土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 层高选择

层高选择

发布于:2005-04-12 10:26:12 来自:暖通空调/通风排烟 9 2233 [复制转发]
我正做一个层高5.6米的地下室通风,排烟,如果按6次换气,高度按3米,还是按5.6米计算。
(措施)与(规范)如何解释?

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • nky6666
    nky6666 沙发

    排烟按层高5.6m计算,设多台风机并联或设双速风机
    2005-04-12 21:36:12

    回复 举报
    赞同0
  • tangxia-009
    tangxia-009 板凳
    如果这样,你排风按3米算,排烟按实际的净高算,
    2005-04-12 17:10:12

    回复 举报
    赞同0
  • yyl730122
    yyl730122 地板
    因为地势的原因,如何?
    2005-04-12 15:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • qiwanming1227211
    这样的高度应该是机械车库,如果是普通车库那甲方就太傻
    如果是机械车库排风按车位算,按汽车出入频率小时300立方米每小时每辆,中时400立方米每小时每辆,高时500立方米每小时每辆,排烟按照顶板到地平面的净高算换气次数
    2005-04-12 15:52:12

    回复 举报
    赞同0
  • qiwanming1227211
    无内容!
    2005-04-12 15:47:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.72 万条内容 · 439 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对此条规范的不甚理解

关于"总面积超过200M2或一个房间面积超过50M2,且经常有人停留或可燃物叫多的地下室应设置机械排烟设施"我有些不大理解,总面积超过200M2是指无外窗房间的总面积吗?一个房间面积超过50M2,那就是单单这个超过50M2的房间排烟,其他有外窗房间就不管了吧.