变压器二次出线选择求教!!!
变压器二次出线选择求教!!!
一、一个315KVA的变压器,按TN-C系统考虑,他的负荷最大引出线应该是多少,若选YJV22-10?
二、桥架适合用在单元分割较多的建筑中吗?什么样的建筑中用桥架最合适呢???
谢谢!!!
发布于
2005-04-12 07:53:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
sdjbli
3X120的正确还是其他的正确?
2005-06-18 22:17:18
来自 PC
评论
举报
hdj2838880
你所选的电缆完全正确
2005-04-12 13:22:12
来自 PC
评论
举报
ccchhh
315KVA变压器,低压侧额定电流约455A,用YJV22—0.6/1 3X95+1X50二根就可以了。
2005-04-12 13:01:12
来自 PC
评论
举报
hys_nc
变压器二次出线,其电缆额定绝缘电压可选为0.6/1kV!
m
2005-04-12 12:58:12
来自 PC
评论
举报
sdjbli
那应该采用那种电缆?用10KV的浪费吗?我是用了2条YJV22-10(3*120)的,合适吗?请大家给我个意见啊!?!?