电气工程
\
建筑智能化
\
请问该如何设计该弱电系统?
请问该如何设计该弱电系统?
本人设计的一栋办公大楼,大约有十几个门禁机,一个考勤机,一个POS机(售卖饭菜),请问如何设计一卡通系统?如果为一个一个考勤机,一个POS机各设一条总线,一套考勤系统和一套售卖系统似乎太乱费.能否将一个考勤机,一个POS机和十几个门禁机挂在一条485总线上?
如果你设计该系统将如何考虑?
谢谢!
发布于
2005-04-11 22:33:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(4 )
zzdlm_cn
本人地址:zzdlm_cn@sina.com
2005-04-19 20:18:19
来自 PC
评论
举报
hhui@dq
建议门禁考勤可合用一套系统,POS单做,因设计到钱,比较麻烦。
2005-04-19 13:51:19
来自 PC
评论
举报
58088396
门禁考勤是可以走一根总线的,深圳九竹的产品就是这样的,你 是哪里的,如果需要这方面的资料可以联系我!
2005-04-19 12:50:19
来自 PC
评论
举报
eman
先找个一卡通的厂家拿几个样本.一般一卡通走485总线的,不需要一个系统一根总线,因为你没那么大的系统,一般都是合在一个总线里的。也就是说一层既有门禁又有考勤那么只要串一起就可以了.没必要为考勤单独拉总线.