论坛上高手如云,理论深厚,要一时学会对我来说颇有难度。大家能否来讨论一下实践中的问题?
我先说一个:某水电站大修,安装完毕试车,出现了卡涩现象,急停查原因。原来是一长约4cm磁极键断头掉在转子里,清扫时未发现,开机后甩了出来,卡入气隙,取不出来。后来采用桥机辅助往外拉才取出。吃此一堑,后来大修,各部件清扫均要求工作人员签名,确保责任到人、工作到位
由此可见,有时事故并不是因技术原因引起,而是管理和责任心问题。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yswz777888999
    yswz777888999 沙发
    哦。大机组会怎么样?
    2005-04-12 15:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • yswz777888999
    yswz777888999 板凳
    该磁极键是转子磁极重装后割下的多余部分,当时由机械人员进行,电气人员没有在场。换人后没有交待和仔细检查。
    出线CT处短接,励磁也会没有了,停机了吧?否则会烧坏定子线圈的。
    2005-04-11 16:50:11