零基础学地暖
\
制冷剂液体截留后温度是否和蒸发器压力有关?
制冷剂液体截留后温度是否和蒸发器压力有关?
还有一个问题来请教大家:制冷剂在截留进入蒸发器的时温度受不受蒸发压力的影响呢?
例如说:相同的供液压力下,制冷剂液体经过同样的膨胀阀截留后,进入有不同压力的蒸发器,节流后的液体温度是否相同!
发布于
2009-01-07 19:06:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(3 )
caihairong
蒸发压力与蒸发温度是一一对应的
2012-11-23 17:31:23
来自 PC
评论
举报
qq292015823
楼上说得好,支持
2012-11-09 22:17:09
来自 PC
评论
举报
荣昌制冷
制冷剂经节流后,其温度多少,就是其相对应的压力。蒸发温度是根据节流后的温度或压力而变化的,而不是节流的温度(压力)受蒸发温度(压力)而改变。