土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于提前封闭沉降后浇带

关于提前封闭沉降后浇带

发布于:2009-01-07 13:44:07 来自:施工技术/建筑施工 1 4128 [复制转发]
关于提前封闭沉降后浇带
本来打算一期全部开发完的整个小区,因为现在房地产市场不景气,只好分期开发。
现在我们工地的状况是地下室全部做完,主楼好多做到正负零就停下来了,我们工程地下车库和主楼都是天然基础,地基为长江三角洲冲积平原。
主楼28层,车库地下室负1层。
沉降后浇带按常规应该在主体竣工后进行封闭,但考虑搁置的时间比较长,钢筋的保护和后浇带两侧的支撑都是比较大的费用,所以我司工程部打算提前封掉后浇带。
但是我是管设计的,我坚决不同意提前封,因为计算沉降差有10cm左右,提前封肯定会造成开裂。
请各位有经验的师傅给出出注意。感激不尽。
  • jianyingc30
    jianyingc30 沙发
    坚决不同意提前浇筑后浇带,上面还有25层的荷载,沉降是肯定的。钢筋保护和支撑结构费用应该写人施工方案的到业主同意记取措施费。根据经验,后浇带的钢筋大多早已被水泥降封闭,不容易锈蚀。
    2009-01-07 15:00:07

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.03 万条内容 · 1259 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:找不到预应力梁的出浆孔,怎么处理?

请问: 在预应力梁灌浆的出浆口在混凝土浇筑时让混凝土给堵上了,现在连出浆口在什么位置都不知道了。只有大概的位置,请问这个该如何处理? 拜谢。。。。。 :handshake :handshake[ 本帖最后由 johnny8755 于 2009-1-7 10:04 编辑 ]

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10