土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大家看看这样的设计可以不?

大家看看这样的设计可以不?

发布于:2009-01-06 15:45:06 来自:施工技术/建筑施工 20 1749 [复制转发]
我发几张图片,大家看看有什么问题没有???

20081220(004)梁直接支撑在墙上而且还是1000mm的大梁,设计太粗.jpg


20081225五根梁相交处钢筋绑扎,下料有问题钢筋应弯到斜向梁内.jpg


20081220(001)外侧双排脚手架堆放物料.jpg


20081215(017)墙筋乱.jpg

全部回复(20)

只看楼主 我来说两句
  • wwggpp19848140
    太强了,真的太强了,非常强悍。这做结构的自己怎么做的,大梁搭墙上,一定要进行处理的,不知道审图怎么通过的,那么密的钢筋,梁的界面有效高度怎么满足啊?
    混凝土打成那样,现场监理搞嘛去了,没有人旁站吗?
    2009-03-28 14:52:28

    回复 举报
    赞同0
  • xylitol1001
    xylitol1001 板凳

    老兄你也太搞笑了,什么样的帖子都能顶啊?是不是和我一样没有金币下载了,过来灌水的?

    我说说对5梁相交的看法,这样设计纯粹是为难人家钢筋工和技术员,这么多钢筋再加上弯折锚固,我怀疑混凝土还浇的进去么,即使浇完了表面没有蜂窝也不敢保证内部没有一些空隙,再者,石子大一点都下不去,这样中心就容易 形成纯砂浆的块,对抗压有很大影响。所以设计人员还是要多走现场,不能想当然啊,也要考虑施工方便。
    2009-03-24 15:04:24

    回复 举报
    赞同0
  • piaoxaj
    piaoxaj 地板
    :Q :Q 这就是豆腐渣工程,施工单位是哪家?没良心,直接轰出现场。监理单位是哪家?吃闲饭,撤消资质算了。业主在那里?质检站去哪儿了?设计简直没经验。
    2009-02-01 10:55:01

    回复 举报
    赞同0
  • jiaotongshiye
    感谢楼主这么好的资料,互相学习,共同进步,顶啦,真好
    2009-01-21 15:36:21

    回复 举报
    赞同0
  • everzy
    everzy 5楼
    钢筋随意弯曲,这就是监理的问题的,混凝土浇筑前肯定要监理看一下的吧,这样都能通过,真不知道监理吃什么饭的
    2009-01-17 21:39:17

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(20条)