土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 求教异型柱问题
异型柱结构有个别位置为短肢剪力墙,短肢剪力墙配筋如何计算?

全部回答(4 )

  • jsyxu
    看短肢墙短到什么程度,若长宽比小于5,可认为是异形柱框架结构
    2010-05-27 09:04:27 来自 PC 评论 举报
  • 天柱
    异型柱结构有个别位置为短肢剪力墙,短肢剪力墙配筋如何计算?

    要是异形柱框架-剪力墙结构,要保证剪力墙(不包括短肢的)承担的底部弯矩在50%以上。

    要是异形柱框架结构,则这些个别的短肢墙要加强配筋,因其刚度比(这个结构中的)异形柱刚度大,吸引的地震力大。
    2010-05-27 07:13:27 来自 PC 评论 举报
  • ziheshi
    这个问题就没人讨论了?我也遇到这个问题
    2010-05-26 18:08:26 来自 PC 评论 举报
  • spider-135
    我最近正做几个该类型结构.你的结构类型应该定为异形柱框剪结构吧(有剪力墙),关于剪力墙布置.你尽量布置带翼墙的T形或者L形,这样可以避开短肢墙的定义,或者在楼梯间布置成筒最好.而且江苏审图规定该类型结构要求墙的分配要大于40%,就是说尽量不要出现所谓的少量的剪力墙框架结构,我一般让框柱在30%左右,墙分担70%左右,~~~