土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷凝器过大会有什么影响?

冷凝器过大会有什么影响?

发布于:2009-01-05 13:27:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
冷凝器过大会有什么影响?

全部回复(93 )

只看楼主 我来说两句
  • hnsyxy
    hnsyxy 沙发
    楼上,排气压力低不会影响制冷能力呀
    2009-01-06 10:18:06

    回复 举报
    赞同0
  • hnsyxy
    hnsyxy 板凳
    蒸发器,毛细管,冷媒量都不变,只把冷凝器加大后,发现冷凝器温度降低,怪的是制冷能力也普遍降低了.
    怎么回事??

    [ 本帖最后由 hnsyxy 于 2009-1-5 17:39 编辑 ]
    2009-01-05 17:38:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向高手求助。一个新的小型制冷系统出了点问题。

做了一个新的小型制冷系统,采用的是毛细管截流(¢3厚0.7,3.2m)。系统第一次从38度降温到0度用了38分钟,但第二次要用45分钟左右,第三次时间还要长的,反正越用越不好。这次什么原因造成的呢。这种系统以前没出过这种问题,最近只是换了个蒸发器的厂商。这种问题与蒸发器会有关吗?

回帖成功

经验值 +10