我使用的软件是鸿业市政管线6.0,今天我在画雨水管线和雨水口连接时,出问题,我使用命令:雨水——接雨水口——交互连接J/回车自动连接:(我选择是回车自动连接),最后图面没有变化,命令栏出现的文字是cancel.我不明白为什么取消了,以前我从没遇到锅这种问题
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
moonshine1980
沙发
版主好,谢谢解答,你说的第一条不能解决问题,比如:道路地面坡度0.08-0.1以上(山区局部是可能的),根据水流V不能大于5米/秒,不同管径有最大的坡度要求,D500管最大坡度最大只能为0.065,D1000最大坡度为0.026,如果用覆土深度定义管道深度,那么管道坡度与地面坡度相同,就超过了管道最大设计坡度,流速过大,造成冲刷。这种情况下,我们一般是要首先定管道的最大坡度,如果可以在平面设计时可以定义哪个井为跌水井及跌水的深度,根据:(道路坡度-管道坡度)X平面距离/管段井个数=每个井跌水深度,然后根据起点定管高命令再来设计计算。
2009-01-08 11:01:08
赞同0
-
moonshine1980
板凳
鸿业软件在设计跌水时非常不方便,能否增强一下跌水设计,比如可以在平面设计时可以定义哪个井为跌水井及跌水的深度,在纵断面设计时,就只需要定义管段坡度及起点井的标高,根据:(道路坡度-管道坡度)X平面距离/管段井个数=每个井跌水深度,这样就不需要在2、3百米长的管段内每两个井之间一段段的重复定义管起点。
2009-01-03 22:56:03
赞同0