土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 如何计算集水井污水泵流量及集水井容积
已知最高日最高时污水量为1.3立方米每小时,时变化系数为1.2,污水泵流量按污水泵1小时内启动次数6次计,如何计算集水井污水泵流量及集水井容积?

全部回答(10 )

  • weibo8358
    平均时流量1.083,水泵按1.5个流量选定,集水池按1-6.5立方选定
    2019-10-06 16:11:06 来自 H5 评论 举报
  • vision镐
    学习,为什么没有明确的计算这个集水井的方法呢?每次看的都很懵逼
    2017-08-17 16:02:17 来自 PC 评论 举报
  • 唐吉柯南
    求解啊!!!!
    2013-03-31 21:01:31 来自 PC 评论 举报
  • xuwuying-water
    知最高日最高时污水量为1.3立方米每小时,还用乘以啥是变化系数
    2012-09-07 11:54:07 来自 PC 评论 举报
  • ls0225
    个人意见。
    时变化系数1.2,最大时污水量1.2*1.3=1.56m3
    5min污水量V=1.56/12=0.13m3
    污水井1*1*1
    泵流量2m3/h
    2012-09-04 10:32:04 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(10条)