10KV电缆C相接地。疑问:1、将故障线路退出运行,现象仍然纯在。2、C相接地时。为什么10KV PT用万用表测量端子排CN100V,电压没低反而高了。3、将另两条线(本身没有故障)退出运行(主变空载),现象解除。再将没有故障线投入运行正常。用万用表测量10KV PT二次电压AN57V、BN57V、CN100V。AB100V、BC100V、AC100V。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7)
只看楼主 我来说两句高压没有叫失压跳闸的,电压从有到无有一个变化过程,在继电保护上是“低电压保护”,低电压保护也是有记录的(或信号继电器掉牌)。
回复 举报
回复 举报
如果没有,如何分闸?
回复 举报
回复 举报
动作时电流多少总有吧?
“没有任何保护动作的情况”是指没有信号(继电器——掉牌?)或综保没记录?那就像楼上所说,是人为的误操作,有人按了分闸!