土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请问供液管震动是什么原因?
一多蒸发器系统,每个蒸发器一电磁阀,采用并联机组,每次在电磁阀打开时供液管有颤动并且电磁阀响两声,请教这是什么原因?

全部回答(5 )

  • sizhaolee
    最简单的办法就是想办法固定
    2009-01-06 18:15:06 来自 PC 评论 举报
  • nxw-0803
    系统视液镜显示干燥色,显示干燥色,故水分大的因素应能排除。
    “应该是必然现象。因为电磁阀打开的瞬间由于压差大的关系所致。可能管径小,跨度大,当然会产生颤动现象,这是必然的。
    电磁阀响两声是通电后阀瓣起落的声响。”我也认为是该原因引起,请教该如何解决,或减小震动?这样老是不放心啊!
    2009-01-06 11:37:06 来自 PC 评论 举报
  • dujunyang
    前几天去调试一台多蒸发器系统,每个蒸发器一电磁阀,采用并联机组,供液管应直径22,电磁阀用直径16,膨胀阀进口直径10,通过几次变径后有累似现象,供液管长停机后还有结露现象,(已无法改动),甲乙双方款未清,每次在电磁阀打开响两声正常(应声音很低
    2009-01-03 11:58:03 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    应该是必然现象。因为电磁阀打开的瞬间由于压差大的关系所致。可能管径小,跨度大,当然会产生颤动现象,这是必然的。
    电磁阀响两声是通电后阀瓣起落的声响。
    2009-01-02 11:13:02 来自 PC 评论 举报
  • chenjihai
    可能是制冷剂中含有少量水分
    2009-01-01 18:56:01 来自 PC 评论 举报