土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 高压断路器跳闸原因

高压断路器跳闸原因

发布于:2008-12-29 14:37:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如附图所示系统图,现场施工过程中,误将接地线与高压电缆一起穿过高压侧零序互感器LCT1,在系统调试过程中,发生变压器高压侧开关QF1动作的事故,变压器退出运行,事后分析原因,有操作人员在检修低压侧线路末端(短路处f(1))集电器时,不小心将集电器外壳碰触集电环发生金属性短路现象,低压侧采用TN-C-S系统,而现场分析原因是单相接地短路在线路中产生接地电流,而QF2、QF3为空气断路器,单相接地保护整定配合时间分别为1200A,0.4s和160A,0.4s,变压器综保装置低压侧单相保护和高压侧单相接地保护均投入,整定时间分别为0.4s和0.11s,表面上看时限配合上是有问题的,但D,y11变压器接线时,低压侧线路末端单相接地短路产生的零序电流应该不会反馈到高压侧,而故障发生时,据现场人员反映,高压综保显示高压侧单相接地短路。
现在的问题是:
1.D,y11接线的变压器低压侧发生不平衡短路故障会不会引起高压侧零序保护动作?
2.高压电缆和装置接地线同时穿过高压零序互感器会有什么样的隐患;此时若低压侧发生单相短路会不会波及高压侧保护动作?

故障.PNG

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • zxc24
    zxc24 沙发
    正需要高压进线零序保护的问题,学习了。
    单位的进线零序保护总是跳闸,小辫子穿不穿一直没搞明白。
    2011-07-18 18:31:18

    回复 举报
    赞同0
  • xgxydl
    xgxydl 板凳
    :) :) :) :) :) :)
    2009-05-12 09:29:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(12条)
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 302 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器选用

技术简介:最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路器选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 关键字:断路器选用 最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路器选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。