土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 双电源切换后加不加断路器

双电源切换后加不加断路器

发布于:2008-12-28 01:26:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
看到不同图纸:双回路引入PC级切换开关,有的图纸切换开关后还要加总断路器,有的图纸切换开关后就直接连电箱铜排再分回路出线了。
按我的理解是,如果是树干式接线,还得加,因为要过负荷保护。但是放射式呢?如果不加,末端短路时就是上级断路器做保护动作了,如果备用回路带电,那短路部分又得通一次电了,接着备用回路上级开关再跳开。这样的情形对设备或线路就是要承受2次短路冲击,而且这个时间间隔有可能非常小。
我想问一下,有没相应规范明确这样的情形该怎么判断的?
我的观点还是要在切换后做多一个总开关!欢迎大家查查规范拍砖

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fiver@dq
    fiver@dq 沙发
    :L :L :( :(
    2008-12-30 02:01:30

    回复 举报
    赞同0
  • fiver@dq
    fiver@dq 板凳
    沉得好快啊:Q :Q
    2008-12-28 22:53:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多