土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器问题

漏电断路器问题

发布于:2008-12-25 14:59:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
俺是新人,在实际操作中遇到的问题:
3P(380V)漏电保护断路器,控制3相接触器,控制回路(线圈)220V,带电机运行,这时候只要一上电,漏电断路器就会动作(指跳闸),换成3P+N或是4P漏电断路器就没有上述现象!
实际电器元件为:DZ47LE 3P/D10A+30mA漏电断路器
CJX2 0910(线圈电压220V)
电机3KW
那位能告诉一下原因?
谢谢先!

[ 本帖最后由 houyi_5 于 2008-12-25 15:01 编辑 ]

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • houyi_5
    houyi_5 沙发
    如果控制回路带电源指示灯,直接接到断路器前级,控制回路不得做很大变动,而且这样也不利于检修更换
    另外告诉在下一下原因可以么?
    2008-12-26 14:01:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压交流220V控制回路断路器选择

通常,满足分段能力的前提下,会选6A的断路器。我的问题是:可不可以选择4A的断路器?

回帖成功