土木在线论坛
\
电气工程
\
工业自动化
\
紧急变频器求助
紧急变频器求助
一个小区供水由一台变频器控制两台水泵,一用一备。变频器选用开环。水泵功率选用37KW.请问系统图如何表示呀。请斑竹和高手帮忙。万分感谢
发布于
2005-04-07 09:03:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
controler
首先你用开环,对变频器来说没有发挥出他最大的功效,,最好是用闭换,多不了多少钱,电路图也挺简单,,可惜你不在,不然给你现成的。。。
2005-05-23 20:41:23
来自 PC
评论
举报
changshangxjz
不知道你是那里的,要是你在杭州的话,我可以给你一个图纸
现成的
2005-04-08 11:57:08
来自 PC
评论
举报
xudah
对一用一备都是比较简单的,用继电控制就行了,有些专用供水变频器自带很多功能,图你就按楼上的弄个系统就行了,然后由专业公司做了
按理应该还有辅助泵
2005-04-07 22:45:07
来自 PC
评论
举报
byecar
系统图就用一个主开关下接一台变频器,变频器下接两个接触器两个热继电器,其他附件就按需要选取吧,二次控制也不是太难,纯继电器方式也可实现,PLC控制也可实现
2005-04-07 15:26:07
来自 PC
评论
举报
zsj6233
2楼的谢谢了,我已经决定用你的方案。系统图如何表示呀。我没有变频器的图块。系统图如何做请指教。斑竹在吗?帮忙呀。平时水泵只用一台。
2005-04-07 13:25:07
来自 PC
评论
举报