***水电站溢洪道次锚索为四层四排,锚块混凝土强度等级45MPa,一些设计参数为:
1.钢绞线采用国产直径15.2mm高强低松弛钢绞线,强度标准值1860MPa,公称直径为15.2mm。
2.次锚束锚具采用HVM15-9
3.波纹管采用直径80mm,厚度2mm塑料波纹管
4.控制张拉吨位1554KN/束(9根直径15.2mm),预张拉吨位为10%控制张拉吨位,永久张拉吨位为81%控制张拉吨位,采用一端一次性张拉
5.孔倒采用强度等级P.O42.5普通硅酸盐水泥浆,水灰比为0.45~0.5
6.锚头采用比结构高一级混凝土封堵。

全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
houke229
沙发
主锚索波纹管加固,本来设计要求采用直径40mm钢管间距50cm方案加固,由于业主不给加固用的钢管钱,说这个钱已经包含在波纹管安装里面,合同未说明,施工单位为了节约成本,经过现场试验用钢管和钢筋结合方式(钢管间距1~2m,钢管之间采用直径16钢筋间距0.5米)也能稳定要求。
2005-04-06 23:21:06
赞同0
-
houke229
板凳
锚块采用二级配混凝土,钢筋较密加之锚块内主锚次锚多浇筑振捣过程中一定要注意,以免振捣不密实,特别是锚垫板周边稍不注意就容易产生空洞,后期处理较为麻烦。
2005-04-06 23:13:06
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报