土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 请问锅炉的补水量如何计算啊?
大家好!请问锅炉的补水量如何计算啊?

全部回答(8 )

  • majing_5
    热水炉一次水一般失水量小,一般取百分之1
    二次水失水量稍大一般取百分之2
    2010-06-23 17:03:23 来自 PC 评论 举报
  • sansuo601
    学习了
    2010-04-16 10:29:16 来自 PC 评论 举报
  • jianzhudianqi
    对2楼的回达不敢苟同。

    1、蒸汽锅炉的补水量一办要看回水率,如果是采暖用热,那回水率应该可以达到80%以上,以10T蒸发量为例,你的水处理设备能力定到2-3t即可,即比最大补水量大50%左右,但这应考虑锅炉房总吨位情况。
    如果是工艺用热,或蒸汽参与反应,无凝结水,那水处理能力应考虑大于总蒸发量20%左右。
    2、热水锅炉,按锅炉房规范第10.1.8 “。。。。。宜为循环水量的1%”,条文解释说“通过管理,1%是可以达到的”,所以1%非常不安全。实际设计可根据情况调整,但1%的水量不是补水泵的设计流量应清楚。(5%)
    2009-12-22 23:08:22 来自 PC 评论 举报
  • iamsmh
    对2楼的回达不敢苟同。

    2009-12-22 11:41:22 来自 PC 评论 举报
  • lucia_liu330@126.com
    不是循环量的1%吗???书上写的啊
    2009-12-10 21:17:10 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(8条)