动力燃气系统
\
请问锅炉的补水量如何计算啊?
请问锅炉的补水量如何计算啊?
大家好!请问锅炉的补水量如何计算啊?
发布于
2008-12-19 22:26:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
majing_5
热水炉一次水一般失水量小,一般取百分之1
二次水失水量稍大一般取百分之2
2010-06-23 17:03:23
来自 PC
评论
举报
sansuo601
学习了
2010-04-16 10:29:16
来自 PC
评论
举报
jianzhudianqi
对2楼的回达不敢苟同。
1、蒸汽锅炉的补水量一办要看回水率,如果是采暖用热,那回水率应该可以达到80%以上,以10T蒸发量为例,你的水处理设备能力定到2-3t即可,即比最大补水量大50%左右,但这应考虑锅炉房总吨位情况。
如果是工艺用热,或蒸汽参与反应,无凝结水,那水处理能力应考虑大于总蒸发量20%左右。
2、热水锅炉,按锅炉房规范第10.1.8 “。。。。。宜为循环水量的1%”,条文解释说“通过管理,1%是可以达到的”,所以1%非常不安全。实际设计可根据情况调整,但1%的水量不是补水泵的设计流量应清楚。(5%)
2009-12-22 23:08:22
来自 PC
评论
举报
iamsmh
对2楼的回达不敢苟同。
2009-12-22 11:41:22
来自 PC
评论
举报
lucia_liu330@126.com
不是循环量的1%吗???书上写的啊
2009-12-10 21:17:10
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(8条)
相关推荐
fly160178081
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
91
回复
471
粉丝
1
+ 关注
私信
动力燃气系统
返回版块
4.19 万条内容 · 112 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
