土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ ICU病房的排风量如何确定?
ICU病房的排风量如何确定?

全部回答(2 )

  • cqk62
    ICU病房应该设排风,排风量=总的新风量-维持正压所需的新风量,总的新风量是按ICU病房人员数量乘以每人所需要的新风量+门窗缝隙的泄漏量.规范一般为:3次/h,这是新风最低的换气次数,根据我个人的经验一般新风换气次数按6-73次/h。
    2013-04-22 09:37:22 来自 PC 评论 举报
  • deathgod007
    查了下《医院建筑空调设计》里面对ICU病房没提到排风,作为洁净区域在我看来应该不设排风
    “对于采用预防性隔离(即预防被感染)的病人,如接受化疗的白血病患者、经各种治疗而白血球减少的恶性肿瘤者、严重烧伤患者、严重呼吸器官疾病患者都应该设置无菌病房。这种病人一般对别人无害,但万一被感染其后果不堪设想。采用生物洁净技术是切断传染链、防止被感染的最有效的方法。这种病房群往往独立布置,与护理室、治疗室、药浴室、护士站及其辅助用房构成一个特别护理区,自成体系。”
    2008-12-19 17:30:19 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 337 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10