土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 求助:3类和4类桩基处理
本人现在遇到一件麻烦事情:一,桥梁桩基设计长52米,现在检测在桩顶下47~52米范围内有明显缺陷,检测为3类桩(本桥墩有4颗桩,一颗3类),二,桥梁桩基设计长53,现在检测在桩顶下51~53米范围内有严重缺陷,检测为4类桩(本桥墩有4颗桩,一颗4类),该采取什么措施呢?请高手指教,谢谢

全部回答(1 )

  • firelink
    建议:
    1、优先推荐:请设计计算,采取加桩措施,扩大承台基础,有利工程进度。
    2、其次推荐:判明桩夹层缺陷实际情况,看有无高压注浆加固可能。
    3、最次推荐:上冲击钻,原位重新砸桩,费工期、费钱。
    2009-01-13 20:21:13 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

铁路工程

返回版块

6.72 万条内容 · 93 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10