土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助,关于直流接地
今天使用了直流接地测试仪去变电站查直流故障点,很快就找到了,但是解除后还报直流接地,测量接地电阻远远大于100K,但是负对地还是0,正对地220V,问厂家,厂家说接地点已经消除了,是平衡电阻的事,实际上已经不接地了。但是电压不对,有懂这个的话,简单给说一下怎么回事

全部回答(5 )

  • fywb_2013
    负极接地了,且是接死了,
    2013-06-30 22:27:30 来自 PC 评论 举报
  • 酉雪
    直接从直流母线上测量一下正对地和负对地的电压,然后再判断。
    2013-03-18 10:49:18 来自 PC 评论 举报