土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 锅炉补水泵扬程的确定

锅炉补水泵扬程的确定

发布于:2008-12-16 08:45:16 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一台16万大卡的承压运行锅炉,带2000平米采暖. 安全阀定压).35mpa

高位膨胀水箱定压,水位最高点距锅炉循环泵入口12米;

循环泵流量12.5m3/h, 扬程20m

补水泵接在循环泵入口侧.

问补水泵扬程?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • dongruilin88
    dongruilin88 沙发
    同意11楼的,膨胀水箱就是起定压和水加热膨胀用的,不过现实中热网补水都在锅炉房循环泵房入口处进行,所以采用在此位置补水,如还设置高位水箱,补水泵要和高位水箱液位连锁,属于间歇性补水
    2011-01-14 16:37:14

    回复 举报
    赞同0
  • onlyme_88
    onlyme_88 板凳
    :) 我是新手,进来看看
    2010-09-18 00:06:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教荣昌老师,

怎样看压——焓图娜

回帖成功

经验值 +10