土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 关于风机盘管凝结水是否加存水弯的讨论?

关于风机盘管凝结水是否加存水弯的讨论?

发布于:2008-12-12 15:03:12 来自:施工技术/暖通工程施工 83 51287 [复制转发]
和大家讨论一个问题:
关于风机盘管的凝结水,是否要加存水弯?
我做过几个工地的风机盘管,凝结水一般情况下是不需要加存水弯的.原因主要是因为,风机盘管的凝结水拖盘为敞开式,时间长了会比较脏,若加存水弯容易堵塞.
而新风机组及水环热泵,则不涉及该问题.所以新风机组与水环热泵一般都有存水弯.

我目前所在的工程,也有大量的风机盘管,但是我没有按照以往的工程经验,对风机盘管的凝结水增设了存水弯.因为我在一本正规出版物的上面真真切切的看到"风机盘管的凝结水也需有存水弯"的明文要求.
在验收过程中,监理提出了这个问题,我也将我看到的要求拿给了监理看,与其理论.可是,监理还是不服(可能是爱于面子吧:))......
请大家都来发表一下自己的看法.如果能根据这个知识点有所展开那就更好不过了......期待中..........

全部回复(83)

只看楼主 我来说两句
  • kongtiao0601
    kongtiao0601 沙发
    风机盘管很少有加的
    2017-04-14 09:58:14

    回复 举报
    赞同0
  • crtvavle
    crtvavle 板凳
    空调风柜/吊柜存水弯也叫空调负压冷凝水排水器,目前可以用一种叫乒乓球水封来代替,顾名思义,乒乓尝胆佰感脂啡拌拾饱浆球水封就是一种空调冷凝水存水弯,是通过存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。克俐托公司(13901686438)研发的这款乒乓球水封其实就是一种新型的空调冷凝水排水器,传统名称为:空调存水弯,空调机组冷凝水存水弯,风柜负压排水器,浮球式存水弯,又名密封球水封,乒乓球水封,完全替代传统存水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全彻底的排出系统的残水,滋生的微生物等。
    2017-01-21 18:41:21

    回复 举报
    赞同0
  • crtvavle
    crtvavle 地板
    假如加了存水弯会有什么优势嘛?
    2016-09-23 22:39:23

    回复 举报
    赞同0
  • cxm_123456
    cxm_123456 5楼
    谢谢分享!!!
    2016-09-20 16:27:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(83条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.32 万条内容 · 216 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水钻打的过墙洞,安装采暖管道需要加套管吗?

水钻打的过墙洞,安装采暖管道时需要加套管吗?我认为没有必要加,因为打孔的时候就确定了孔径,比管道大一号或两号;再者洞口修复时仅仅塞填保温棉,管道完全可以自由伸缩,和加套管时的作用一样。并且外观也和加套管修补的效果一样。而且我认为以前规定加套管是因为预留洞比较大,管道安装后必须修补同时又防止把管道固定在墙上不能伸缩,所有强制要求加套管的。我这样认为正确么?不知道有没有规范或其他依据?请高人指点。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10