我看异形柱规程上有这么一条:
异形柱结构的楼梯间、电梯间应根据建筑布置及结构抗侧向作用的需要,合理的布置剪力墙或一般框架柱
大家怎么理解???

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • xingzm_nora
    xingzm_nora 沙发
    其实意思就是楼梯间不宜布置异型柱。这一点实际操作的时候有困难。我们遇到的工程,审图公司有提的,也有不管的,因为如果布置一般柱则有时建筑难接收,布置剪力墙的话,有时结构难接收。我个人认为,一般情况下,多层应指四层及以上,二、三层的房子可以称之为低层。因为像别墅这种两层、局部三层的房子,严格套用多层规范感觉太严了些。汶川地震倒的低层的房子,要么未采取进行抗震措施(如砌体、砖石木房)、要么刚度突变(如底框)、要么整体性差(如无可靠现浇层的预制板)等,真正进行了抗震设计的低层房屋抗震能力不错。
    2010-10-25 20:38:25

    回复 举报
    赞同0
  • d1973
    d1973 板凳
    很好的问题,评论的也好,非常感谢,值得学习,谢谢啦:call: :call: :victory:
    2010-09-28 22:09:28

    回复 举报
    赞同0
  • wuyd2005
    wuyd2005 地板
    看着大家热烈发言 学习中。。。
    2010-09-07 21:55:07

    回复 举报
    赞同0
  • yangyipingfz
    增加一道抗震防线。毕竟异形柱这容易平面外翘曲。

    [ 本帖最后由 yangyipingfz 于 2010-7-24 08:38 编辑 ]
    2010-07-24 08:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • haier3201
    haier3201 5楼
    其实关于这一点,我是这么理解的。规范有这么一条,对于受力复杂部位和重点部位应布置一般框架柱,楼梯间显然属于重点部位和受力复杂的部位,所以用一般框架柱,更有利于抗震,一定程度上避免破坏。
    //www.tuffewiktor.com/content/0_2066610_1.html

    [ 本帖最后由 haier3201 于 2010-8-8 00:59 编辑 ]
    2010-07-23 23:20:23