请教:2.5平方铜线用多大断路器

发布于:2008-12-10 14:17:10 来自:电气工程/断路器 50 32547 [复制转发]
2.5平方铜线用多大断路器才能有效保护线路.4平方的用多大.高手指点一下

[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-10 15:01 编辑 ]

全部回复(50)

只看楼主 我来说两句
  • 王丰
    王丰 沙发
    2.5平方电缆可以配置16A断路器,4平方可以配置25A断路器
    2017-10-17 15:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • 张乐乐乐weibo
    保险起见 最多20A的断路器。
    2017-08-28 16:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • 冲吧小哥
    冲吧小哥 地板

    2.5平走29安电流?一平接近12安?有人这么用过吗?我自己用2.5最大用10安
    2017-08-07 21:51:07

    回复 举报
    赞同0
  • ly10110337
    ly10110337 4楼
    一般是根据设备功率计算出电流,再按计算电流选择断路器,最好选择导线大小
    2017-08-03 10:07:03

    回复 举报
    赞同0
  • 超帕特尔
    2.5mm2配合16A
    4mm配合25A
    2014-02-17 14:50:17

    回复 举报
    赞同0