这台机房空调压机结了很厚的一层霜是什么原因

发布于:2008-12-04 22:10:04 来自:暖通空调/零基础学地暖 21 3712 [复制转发]
此机是出现的故障,用了三个月左右吧,是一台机房空调,由于室外冷凝器在选型时选小了一个型号,后来在原有的那个冷疑器旁边并了一个5P的冷疑器就一直用了三个月,昨天用户打电话来报修说是不能用了,我们上门查得为整个压机结很厚的一层霜,蒸发器上也是结懑的,此时为低压报警。把霜除掉后测得回气压力为0.2MP-0.3MP,后来追加了点氟压力长到0.2MP-0.38MP但整个压机结露,蒸发器没水,不知是不是加多了谢谢

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • aswan111
    aswan111 沙发
    测测你的冷凝压力,有可能冷凝压力过低导致膨胀阀开启度减少,导致供液量减少,一直出现低压过低现象
    2008-12-28 15:25:28

    回复 举报
    赞同0
  • 专技科技制冷
    根本都不知道你们在讨论什么?没有一个详细的数据你们也能有结果,都是高手
    反应故障问题的几个必要因素都不知道,还在下嚷嚷什么? 看的是快肉,就是无从下手 叫人无语!
    2008-12-26 22:19:26

    回复 举报
    赞同0
  • mu_mu123
    mu_mu123 地板
    室内与室外的温差有多大呢?内机的蒸发器背面是否有赃堵而影响风量?风扇工作是否OK?节流装置是毛细管还是膨胀阀?有无赃堵?是间歇性结霜还是怎么样?有无故障代码?什么冷媒?平衡压力怎么样/?:L
    2008-12-26 21:33:26

    回复 举报
    赞同0
  • dangfengyun99
    你的空调是什么牌子的,膨胀阀有没有结冰
    压缩机是那种类型,你可以看示液镜,对比高压压力、参考电流很容易看出是不是缺液,
    2008-12-25 18:32:25

    回复 举报
    赞同0
  • dangfengyun99
    不知道你机房温度是多少
    蒸发器是结冰还是只结霜,
    2008-12-25 18:24:25

    回复 举报
    赞同0