土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料下载 \ 请教关于负荷计算的问题

请教关于负荷计算的问题

发布于:2005-04-04 07:58:04 来自:暖通空调/暖通资料下载 2 1635 [复制转发]
各位前辈,本人在做毕业设计,做的是商场空调,遇到如下问题:
1.冬季热负荷应该加上人员,设备,照明的散热负荷吧,这些好像是都是负的,而且这部分的负荷是很大的,是把这些负荷和维护结构的加起来吗,还是怎么处理?如果那样的话,冬季还要向室内制冷了 。
2.门的负荷如何确定呢 ,只算渗透冷风引起的耗热量吗?
  • lxch-1982
    lxch-1982 沙发
    设备的散热量应当减去,人员照明的散热量可以不去考虑,作为有利条件.
    冷风渗透,冷风侵入都要计算.
    设备散热量太大的话,冬季室内供冷也是可能的.
    2005-12-23 11:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • hongbisong
    hongbisong 板凳
    冬季室内制冷的可能性也不是没有 如果设备的散热很大,即使冬季也需要制冷才能达到设计温度要求
    2005-12-22 17:03:22

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料下载

返回版块

25.29 万条内容 · 471 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海高层建筑空调设计新方法

上海高层建筑空调设计新方法周祖毅 上海市机电设计研究院(200002 中山东二路9号)摘要 当代空调的发展离不开两个可说是永恒的主题:一个是室内空气品质;另一个则是节能运行。所以,涉及空调的几乎一切新技术、新方法均是围绕着这两个主题,力求创新。本文主要介绍近几年来境外设计单位在承接上海某些高层办公楼设计中所采用的一些新设计方法,并结合国外的最新空调工程设计节能规范和个人的心得体会予以综合评述。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10