高压10KV大功率电机,经常用到水电阻起动,这水电阻箱(柜)怎样做到高压柜的五防要求?请朋友们多多介绍,看到过的讲讲看法,我这都有奖。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
问题是10kv还是低压电机。
回复 举报
线路的过流保护整定值应躲过其最大尖峰电流。
如果该线路在最小运行方式下的两相短路电流接近甚至小于其尖峰电流,将使过流保护不能通过其灵敏度校验。
最简单的解决办法是设置低电压或复合电压启动的过流保护。
回复 举报
你在给奖励时应该指出回答的对与错。不指出来以后可就不敢“继续努力”了。