大电机起动电流接近短路电流的过流保护

发布于:2005-04-03 10:20:03 来自:电气工程/输变电工程 9 4211 [复制转发]
当一条线路上大电机的起动电流接近(或超过)线路未端的短路电流,这个线路的过流保护如何设置?

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • 0725yanzhangjie
    短路电流和启动电流的特征应该是不一样的啊,不论是在时间,还是电压上,都是不同的,现在的微机保护的算法上,很多都已经考虑进去了,是可以设置启动时间的。其实就算是线路,有需要的的话,配置电机保护,也是可以的,只要能满足要求,具体情况要具体配置的。
    2005-06-16 11:36:16

    回复 举报
    赞同0
  • ccchhh
    ccchhh 板凳
    10KV线路。正确答案7楼已经说了。
    2005-04-23 13:42:23

    回复 举报
    赞同0
  • xzg007
    xzg007 地板
    “大电机起动电流接近短路电流的过流保护”这样的电机启动时间一般不会小于4秒。
    问题是10kv还是低压电机。
    2005-04-23 10:06:23

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 4楼

    线路的过流保护整定值应躲过其最大尖峰电流。
    如果该线路在最小运行方式下的两相短路电流接近甚至小于其尖峰电流,将使过流保护不能通过其灵敏度校验。
    最简单的解决办法是设置低电压或复合电压启动的过流保护。
    2005-04-04 19:53:04

    回复 举报
    赞同0
  • jiu
    jiu 5楼
    版主:
    你在给奖励时应该指出回答的对与错。不指出来以后可就不敢“继续努力”了。
    2005-04-04 15:45:04

    回复 举报
    赞同0