我理解:这个高阻 应该是绝缘检测里 ,人为的加在正极对地、负极对地之间的吧? 相当于限制电流的,为保障人身安全和设备安全的。当一极上绝缘破坏,该极对地电阻降低就相应降低、该极对地压降也会相应降低”;另一极压降则会上升。比如220V直流系统,正极一点接地,直流电压会发生以下变化 :+110 |-110 —> +50|-170 —> +0|-220 。 不知道我这样理解对不对?
2008-12-04 16:13:04
赞同0
-
phys_x
板凳
由于直流回路是封闭回路,一点接地,电压差保持不变,不影响回路正常工作。但两点接地就不同了,因为已经有一点接地了,如果再有一点为同极接地,形成某些控制继电器短接,直接到出口,可能会造成保护误动;如果再有一点为异极接地,回路直接短路,使后面的继电器无法启动,可能会造成保护拒动。:victory: